接线说明:
(1)探测器常开方式接线图
模块的mbus线(红绿线)接入主机的MBUS位置,不区分正负;模块的ZG线(红绿线旁的黑白线)接探测器,并接电阻;模块的NO COM线(蓝黑线)接警号,中间串接电源。

(2)探测器常闭方式接线图:
模块的mbus线(红绿线)接入主机的MBUS位置,不区分正负;模块的ZG线(红绿线旁的黑白线)接探测器,串接电阻;模块的NO COM线(蓝黑线)接警号,中间串接电源。

注意:
1、探测器需要自行单独供电。
2、探测器到模块防区接口(ZG)的距离最大为100米,不得和强电共管共槽。
3、警灯到模块接口(NO COM)的最大距离为10米,不得和强电共管共槽。
4、总线MBUS标准电压为DC36V左右,走线时,不得和强电共管共槽。
5、每台报警最多允许接入30台DS-19M01-SO设备。
6、多个模块时,需要进行拨码区分,拨码地址不能冲突,断电重启生效。