找回密码
 立即注册
查看: 181|回复: 1

HX系列无刷主板快速使用说明V2.7

[复制链接] 推送至百度
等级头衔

等級: 管理员

积分成就
威望
0 点
贡献
0 次
主题
67 次
精华
1 篇
金钱
153 枚
积分
229 枚
注册时间
2026-6-15
最后登录
2026-9-29

门户-导栏
DIY硬件
操作系统
网络科技
智慧安防

建功伟业

推广达人宣传达人灌水之王突出贡献优秀版主荣誉管理论坛元老

发表于 2026-8-19 12:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 Reserved

摆闸/超市摆闸模式下门板到位调整方法
1, 连续按下SET(中间按钮)5次,系统提示“请手动调整翼门位置”并进入翼门(门板)调整模式。
2, 推动门板至目标位置停下,保持3秒不动,语音提示“嘟”一声或相应灯光闪烁一下,表示当前位置已采样完成。
*系统会根据翼门所在的位置自动判别当前采样的位置为左到位、右到位或者零位。
3, 最后把门板推回中间对齐,保持不动10秒左右,系统会提示“设置完成,欢迎使用”并退出调整模式。
*大部分情况下系统会自动获取合适的左到位和右到位,用户只需要调整零位,把翼门对齐后等待系统自动退出即可。
翼闸模式下门板到位调整方法
1,连续按下SET(中间按钮)5次,系统提示“请手动调整翼门位置”并进入翼门(门板)调整模式。
2,主机板的“左开”和“右开”可控制主电机往复运动,从机板的“左开”和“右开”可控制从电机往复运动,通过按钮控制翼门运动至目标位置停下,保持3秒不动,语音提示“嘟”一声或相应灯光闪烁一下,表示当前位置已采样完成。
*系统会根据翼门所在的位置自动判别当前采样的位置为左到位、右到位。
3,长按中间按钮2秒以上松开,程序会退出调整模式。
参数设置
1,长按SET(中间按钮)直到数码管闪烁,进入参数设置。
2,数码管第一,二位显示菜单,第三、四位显示数值,左开按钮设置菜单,右开按钮设置数值。
3,长按2秒左右,数码管停止闪烁,菜单数值保存成功。
如上图,表示当前菜单为“开闸方式”,参数02表示“左红外自由通行”
菜单
功能
数值范围
默认值
参数功能描述
0
机器号
1~99
1
485通讯机器号
1
开闸方式
1~4
1
1:标准模式。2:左红外自由通行。
3:右红外自由通行。4:左右红外自由通行。
*调整时顶灯板会随动变化,红外自由通行方向可参考箭头方向
2
开闸等待通行时间
1~20
6
时间单位:秒
3
左开闸语音
0~9
0
0谢谢;1请进;2再见;3欢迎光临;4欢迎下次光临;
5 一路平安;6祝您旅途愉快; 7请佩戴安全帽;8 验证成功;
9 静音;10 欢迎回家;11 欢迎入校;12 回家注意安全;13 欢迎入园;14 小朋友再见。
*语音对应的通行方向可参考顶灯板箭头方向
4
右开闸语音
0~9
3
5
语音音量
1~9
5
数值越大,音量越大。
6
主电机速度
1~25
13
*电机和机芯组合齿比过低的情况下,过快的速度可能会导致速度过载,需要根据实际情况调整。
7
从电机速度
1~25
13
8
调试模式
0~2
0
1:自动老化模式。(长按中间按钮或者断电重启可解除自动老化模式)
2:恢复出厂设置。(需要重启生效)
9
减速区间
1~30
10
数值越大减速区间越大,减速滑行的距离越长
翼门到位停止不够利索,翼门慢速爬行明显,考虑把参数调小;
反之翼门到位停止太过突然并伴随明显抖动,考虑把参数调大。
10
自检运行速度
1~9
3
数值越大,自检速度越快。
11
记忆功能
0~1
0
0:关闭记忆功能。
1:打开记忆功能。
12
关闸控制
0~9
1
0:行人触发到最后一组红外关闸。
1:行人通过最后一组红外关闸。
2~9:过最后一组红外之后延时(n-1秒)关闭
13
单电机模式
0~1
0
0:双电机模式(对开)
1:单电机模式(单摆)
14
语种选择
0~1
0
0:中文语音;1:英文语音
15
遇阻、红外防夹反弹
0~1
1
0:遇阻不反弹
1:遇阻反弹
16
机械防夹灵敏度
1~9
5
数值越大灵敏度越高
17
逆行处理
0~1
1
0:逆行触发不关闸,仅语音报警
1:逆行触发关闸,此次通行无效,闸门不再打开
18
闸机类型
0~2
0
0:标准摆闸(大摆闸,小摆闸,速通门)
1:圆柱摆闸(超市摆闸)
2:翼闸
19
断电开闸方向
0~2
2
0:断电后向左通行方向开闸。
1:断电后向右通行方向开闸。
2:系统根据当前情况自动选择断电开闸方向。
*开闸方向可以参考顶灯板箭头指示的方向。
20
电机对抗力度
1~9
5
数值越大力度越大。过大的力度可能导致电源重启,6.25A电源建议使用默认值
21
非法闯入语音
0~1
1
0:非法闯入事件发生时无语音提示。
1:非法闯入事件发生时有相关语音提示。
22
左右红外有效信号延时
1~9
5
时间=参数*20毫秒(默认100ms)
23
电机运行方向
1~4
1
1:主机正转,从机反转;2:主机反转,从机正转;
3:主机正转,从机正转;4:主机反转,从机反转;
24
离合器常锁功能
0~1
0
0:关闭,1:打开
25
电机霍尔类型
0~2
0
0:自动检测,1:正120度霍尔相,2:反120度霍尔相
26
输入信号滤波
1~9
3
数值*10ms(默认30ms)
27
开闸行程红外防夹
0~1
0
0:闸门打开过程中红外防夹无效,
1:闸门打开过程中红外防夹有效
28
防尾随报警
0~1
0
0:关闭;1:打开
29
零位偏差报警阈值
0~9
2
数值越大,门板允许的偏差就越大
30
防夹红外自由通行开关
0~1
1
0:自由通行模式下防夹红外不触发开闸;
1:自由通行模式下防夹红外触发开闸,便于快速通行
31
自由通行记忆功能开关
0~1
1
0:自由通行模式下没有记忆功能,多次触发红外只能通行1人;
1:自由通行模式下打开记忆功能,n次触发通行红外可通行n人
故障提示及排除
数码管提示
故障
原因及解决方案
E010
检测不到主电机
霍尔线或者电机线错接,电机霍尔故障
E020
检测不到从电机
霍尔线或者电机线错接,电机霍尔故障
E030
检测不到主电机和从电机
霍尔线或者电机线错接,电机霍尔故障
E030
自检过程异常
霍尔相或者电机相的顺序错接,电机故障,机芯损坏

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
回复

使用道具 举报

等级头衔

等級: VIP1

积分成就
威望
0 点
贡献
0 次
主题
3 次
精华
0 篇
金钱
31 枚
积分
36 枚
注册时间
2026-9-3
最后登录
2026-9-26

门户-导栏
DIY硬件
操作系统
网络科技
智慧安防

建功伟业

发表于 2026-9-3 09:35:16 来自手机 | 显示全部楼层
担示E050是什么故障?