找回密码
 立即注册
查看: 72|回复: 0

大华睿行闸机雷达故障排查、应急模式及单边使用配置指南

[复制链接]
等级头衔

等級: 注册会员

积分成就
威望
0 点
贡献
0 次
主题
16 次
精华
0 篇
金钱
81 枚
积分
102 枚
注册时间
2026-9-2
最后登录
2026-11-15

门户-导栏
DIY硬件
操作系统
网络科技
智慧安防

建功伟业

发表于 2026-11-15 19:59:04 |福建| 显示全部楼层 |阅读模式 来自 福建


一、闸机上电,提示雷达探测器异常,数码管显示E01

第1步:要检查闸机通道内是否有遮挡,雷达卡扣上有没有遮挡或者异物。如有去除后重启闸机,如无进行下一步排查。
第2步:主板进入F44检查几号雷达异常,根据异常的雷达,进入F43检查异常雷达识别距离,看下异常的雷达识别距离是0,还是远小于正常的距离。
第3步:如果异常雷达识别距离远小于正常的距离,把雷达拿出来,在外面重新上电看下是否正常,如果正常就重新安装回去,再重启看下;如果不正常,就需要联系维修更换雷达。
第4步:如果异常的雷达识别距离是0,先找到雷达转接板,检查下端子上接线的线序是否正确,线端子是否松动。正常的话,就把端子和附近位置的互换,看现象是和端子走还是原来位置,和端子走是雷达异常,还是原来位置是雷达转接板异常,需要维修更换。
二、探测器应急模式

开启探测器应急模式后,当核心雷达探测器出现故障时,自动屏蔽故障探测器,使闸机可以正常运行。注应急模式只可以临时使用,需要尽快更换雷达,部分功能会失效。
操作步骤:
按右键进入菜单,按上或下选择“F40”,按右键,数码管显示“01”:表示关闭,再按上或下选择“02”,按右键确认后开启。
三、睿行闸机单边使用

1. 按右键进入菜单
2. 按上或下选择“F29”,按右键。数码管显示“----”:表示无权限。
3. 按【上】+【上】+【下】+【下】,再按右键。数码管显示“888”:表示已获取权限。
4. 再按上或下选择“F32”,按右键,数码管显示“02”:表示双边使用;再按上或下选择“01”,按右键确认。闸机会重启自检,人退出通道。
5. 单边使用,另一侧无遮挡物时,需要手动设置通道宽度。
操作方式:按上或下选择“F42”,按右键,数码管显示“01”:表示自动测距模式,再按上或下选择“02”,按右键确认,再按上或下选择现场对应的通道宽度。